키폰 시스템 철거 / 네트워크 정비
페이지 정보

본문
오래된 사무실 환경에서는 여전히 키폰(PBX) 시스템을 유지하면서 유선 전화 및 내부 통신을 사용하는 경우가 많습니다. 하지만 오늘날 대부분의 커뮤니케이션은 VoIP(인터넷전화) 또는 모바일 기반으로 전환되고 있어, 기존 키폰 장비는 이제 더 이상 효율적인 선택이 아닙니다.
이번 포스팅에서는 실제 현장에서 진행한 키폰 장비 철거 및 네트워크 환경 개선 사례를 공유합니다.
🛠 현장 상황 진단
📸 현장 사진 요약
구분 |
설명 |
키폰 장비 |
LGIC VSP 168/360 장비 (2세트 존재) |
배선 상태 |
전선 다발, 꼬임, 절연 미흡, 바닥 노출 등 |
네트워크 |
통신랙 없이 선반에 공유기/스위치 적층 |
위험 요소 |
노출된 전원선, 낡은 멀티탭, 임시 연결 |
📷 대표 사진 보기:
오래된 키폰 장비의 전면 및 배선 측면
바닥에 노출된 전화선 및 임시 커넥터
정리되지 않은 공유기/스위치 선반
전원선이 얽힌 작업자 발밑의 위험한 배선
📦 주요 문제점
1. 키폰 시스템의 노후화
사용 중인 LGIC VSP 168/360은 최소 15년 이상된 장비.
유지보수 불가, 부품 수급 불가 상태.
IP 전화 전환이 가능한 환경임에도 불구하고 잔존 중.
2. 비표준 배선 방식
선이 낱개로 바닥 위를 지나감 (케이블 덕트 없음).
연선 또는 테이프 연결 상태 다수 (감전 및 통신 장애 우려).
단자함 대신 꼬아서 연결하는 방식 다수 확인됨.
3. 네트워크 장비 배치 미흡
통신 장비가 선반에 적층됨 (랙 미사용).
라벨링 없음 → 장애 시 문제 추적 불가.
전원선과 데이터선 혼용 → 신호 간섭 및 발열 문제 발생 가능.
✅ 개선 작업 계획
🔧 1. 키폰 장비 철거
기존 LGIC VSP 168/360 장비 전면 철수.
해당 장비로 연결된 아날로그 전화선 절연 및 단락 방지 처리.
VoIP 전환을 위한 SIP 게이트웨이 또는 IP 전화기 설치 지원.
🌐 2. 네트워크 재정비
1차 작업: 물리적 정리
케이블 트레이 설치 및 벨크로 타이 정리.
바닥 노출 배선 → PVC 덕트 및 플로어박스 활용.
2차 작업: 구조 개선
네트워크 랙 장비 도입.
패치 패널을 이용한 포트 통합.
통신 장비별 라벨링 및 문서화.
⚠️ 3. 안전 조치
멀티탭 정리 및 전원선 교체 (접지 확인 필수).
노출된 연선 → 전기 박스/단자함으로 교체.
화재 감지기 또는 온도 알람 설치 권고.
🔚 마무리하며
이번 현장은 비교적 전통적인 통신 환경을 유지하고 있었지만, 이번 작업을 통해 안전성과 효율성, 그리고 유지보수성까지 확보할 수 있었습니다.
키폰 장비는 철거하고, 네트워크는 구조화된 형태로 재정비.
이 작은 변화가 업무 생산성과 조직 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다.